各位大侠,首先程序如下,其中D60是从模拟量模块读取的数值,是大于K200的,当PLC正常断电再上电后,M440是不会动作的,D0也会被赋值为K10,但是当供电端跳闸后再来电上电,M440就会动作,D0也不会被赋值为K10,这是怎么回事啊?

[ 此帖被yefengchen在2010-09-17 13:43重新编辑 ]
usermichael
Michael
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 295 点
下载积分: 579 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2008-11-28
最后登录: 2024-05-14
查看usermichael的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-17 22:22
跳闸后,模拟量模块还正常吗?你检查过这两者是一起上电的吗?把时间调长点试试