各位大侠,首先程序如下,其中D60是从模拟量模块读取的数值,是大于K200的,当PLC正常断电再上电后,M440是不会动作的,D0也会被赋值为K10,但是当供电端跳闸后再来电上电,M440就会动作,D0也不会被赋值为K10,这是怎么回事啊?

[ 此帖被yefengchen在2010-09-17 13:43重新编辑 ]
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-09-21
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-17 19:41
你用的是那个型号的PLC,如果是FX1S/1N的话,M440是掉电保持的。所以正常关机和供电掉电的情况会不一样,它会保持掉电前的状态