三菱FX30MTPLC和三菱MR-J2S-100A的伺服电机配套做自动送料机,现在出现送料不准的现象,比如输入61MM,走到58就停了,送料控制用PLC内的凸轮控制指令控制,检测的角度用编码器传到PLC,角度可以任意设定,送料不准是不是编码器有干扰啥的?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-06 11:15
不是十分理解你设备的工艺要求,不敢评论。只是我认为长度用编码器在PLC里面计算就可以了,一般可以达到0.1mm单位应该没有太大的问题。同时定位也不但是检测;计算问题,还有是你的执行单元动作执行灵敏度如何?优化程序试试。