设定值是第一轴的速度*转速比k,测量值是第二轴的速度,参数是PID参数,那最后运算的输出值是什么,输出的值还要怎么处理才能用来控制速度。就这问题请教一下各位大侠~~
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2995 分
在线时间: 9506(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-03 16:04
输出值要看您的PID的输出是什么,不同厂家或者不同人编制的并不同。

以富士的SPH的PID输出为例,其输出的是0~10000之间的数值,也就是输出为百分比,因此需要做输出整定才可以真正控制速度,而西门子则可以输出百分比或者实际已经整定后的数值,因此可以直接控制转速。

Good Luck~