lixiaoyun
人在江湖
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 6037 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2010-08-14
最后登录: 2022-12-31
查看lixiaoyun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-03 13:31
我公司有一台PLC控制的机器,Y0控制正转,Y1控制反转,但机器无故出现Y1输出点一直输出,开机时出现反转;Y1原是在触摸屏上点动时才出输出的,现在拔了触摸屏与PLC的通信线还是无法消除Y1一直输出的故障,请问各位高手如何解决
江湖好学士
jlz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 184 点
下载积分: 759 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2008-03-20
最后登录: 2024-11-06
查看jlz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-03 13:54
这个问题很简单,你最好先看一下程序,Y1都有什么条件才能有输出,根据条件逐一排除