楼主  发表于: 2010-09-03 13:31
我公司有一台PLC控制的机器,Y0控制正转,Y1控制反转,但机器无故出现Y1输出点一直输出,开机时出现反转;Y1原是在触摸屏上点动时才出输出的,现在拔了触摸屏与PLC的通信线还是无法消除Y1一直输出的故障,请问各位高手如何解决
江湖好学士
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9682 个
工控威望: 8580 点
下载积分: 16743 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-01-02
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-03 13:47
你做一个程序  让Y1 2秒通断   然后万用表量 Y1和它对应的COM 看是否能正常断开

如果不能正常断开或者接通  很可能是这个继电器坏了

如果机器还新 买时间不长,让供应商修

如果时间长了 就自己修吧