楼主  发表于: 2010-09-02 13:37
我们是做输送设备的,有时候会用到7.5KW的电机,请问使用这电机需要软启动吗?一般多大功率的电机需要软启动?
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
注册时间: 2009-04-09
最后登录: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-02 14:18
引用
引用楼主fengbingyuan于2010-09-02 13:37发表的 请问一般多大功率的电机需要软启动? :
我们是做输送设备的,有时候会用到7.5KW的电机,请问使用这电机需要软启动吗?一般多大功率的电机需要软启动?

7.5KW的电机的就不需要了吧,当然如果你老板有钱,也不是不行。软启和降压启动一样,都是为了避免直接启动的带来的大电流冲击。
对电动机启动是否采取软启的条件:
a.机械设备不允许电机直接启动
b.电机的容量大于10%—15%主变压器的容量;
c.启动过程中电压降△U大于15%Un。
所以一般情况下,和你的电机多大功率直接关系不大!