伺服电机转速为:2000r/min
我给伺服电机,脉冲频率数对应电机转速为:2000r/min时,给脉冲的数对应伺服电机走10转。这时伺服电机只是震动一下。
如果再给脉冲的数对应伺服电机走20转时正常。这是什么原因
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 385 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2006-11-01
最后登录: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-31 09:29
可能是你设置了启动速度,所以在低于启动速度下伺服不转