引用引用第8楼shenxianguol于2010-09-11 21:22发表的 :昨天去调试一套设备,其中有一台水泵,只要按一下启动按钮,断路器马上就跳闸,水泵4KW,断路器16A。水泵没有卡死,检查了电路,没有问题,热继输出的三相电压都是380V,由于公司里没有摇表,用万能表测量了电机三相,都是通的。请问大家这是什么原因啊,是电机的绝缘有问题吗? 1>用钳形表量下另台4KW电机的启动电流多少,以此来判断断路器合适否的问题2>用万用表量电机三相和地线是否导通,通证明电机烧坏3>量热继电器到电机之间的电缆是否有短路现象。