楼主  发表于: 2010-08-17 22:16
前两天厂里一个脱蜡炉要增加一个手动进气报警,结果我把主线空气开关断开,控制线是从主电并过去的,没测电压就开始了。我用的是电笔接线,一看结果电笔的氖泡亮了。。。用万用表一测。。。220v.      测空气开关出线却没电。。。。用螺丝刀头轻轻摩擦又无火花,判断是零线回电?不知是否正确。。。。。本人新手望您不惜赐教。。。。。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-18 13:09
这个问题就是看来是从事电气人员的通病了,控制回路必须使用隔离变压器!这样可以排除一些没有必要的问题!建议在此推广一下!
你的问题是零线不良造成的。