楼主  发表于: 2010-08-15 09:04
请问11KW电机不用星三角起动,直接起动行不行,另外接触器和热继应怎选配。
gqm
拜师学艺
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2437 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2009-05-20
最后登录: 2024-02-19
查看gqm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-16 18:30
上海市规定,轻车16KW,重车11KW以上。都要用Y-△启动。如果直接启动,应选用40A接触器,加上30A热继,整定值调整在23A.