用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请教电机起动问题
上一主题
下一主题
jfjb88
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
147 点
下载积分:
559 分
在线时间: 59(小时)
注册时间:
2009-09-18
最后登录:
2018-10-02
查看jfjb88的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-08-15 09:04
全看
|
小
中
大
请问11KW电机不用星三角起动,直接起动行不行,另外接触器和热继应怎选配。
分享
hjx
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
82 个
工控威望:
210 点
下载积分:
806 分
在线时间: 40(小时)
注册时间:
2008-12-14
最后登录:
2014-01-27
查看hjx的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-08-21 05:09
全看
|
小
中
大
一台电机是否采用直启或降压启动可由经验公式判断 电机全压起动电流(一般全压起动电流是额定电流的4-7倍)除以额定电流≤3/4+(电源变压器容量KVA)/4×某台电机功率。能符合上公式值则可直启动,否则应采用降压起动。至于交流接触器从实际维修经验看以其额定电流值翻一倍来选择较好(减少维修量吧),热继电器选型同意4楼得
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请教电机起动问题
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问