用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请教电机起动问题
上一主题
下一主题
jfjb88
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
147 点
下载积分:
559 分
在线时间: 59(小时)
注册时间:
2009-09-18
最后登录:
2018-10-02
查看jfjb88的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-08-15 09:04
全看
|
小
中
大
请问11KW电机不用星三角起动,直接起动行不行,另外接触器和热继应怎选配。
分享
guansky168
小张
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
610 个
工控威望:
3397 点
下载积分:
8990 分
在线时间: 240(小时)
注册时间:
2010-05-11
最后登录:
2024-10-30
查看guansky168的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-08-16 19:53
全看
|
小
中
大
支持8楼的看法,11KW满载电流约22A左右,因为启动电流很大,建议将热继的值调制22-25之间,开关要选用D63A的空气开关即可使用
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请教电机起动问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问