请问11KW电机不用星三角起动,直接起动行不行,另外接触器和热继应怎选配。
neilnie
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2018-11-28
查看neilnie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-15 13:04
引用
引用第2楼qinchenglim于2010-08-15 12:24发表的  :
要是你的电源容量足够大,直接启动不会让电源的电压波动很大,可以用直接启动,这么大的马达还是降压启动好一些,以免对其它设备造成影响

接触器30A以上可以了.热继电器25A