farness
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看farness的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-05 21:05
最近上了新项目,因为A4的货期较长,所以选了A5的伺服,一个是750W的,其它200W。
定位模块是三菱的QD70P8。

问题如下:

伺服回原点的时候,近点开关ON时,进入爬行速度,但是这个爬行距离非常长,大概100mm。
这样长的爬行距离肯定是不行的,直接就碰到极限开关了。

经过分析之后,发现是Z相脉冲问题,也就是近点开关ON后,开始等待Z相脉冲,如果这个Z相脉冲离近点开关较远时,爬行距离就会很长。

之前用A4的时候,没有这个问题,三菱的伺服也没这个问题,不知这个A5怎么会这样,请教大家有没什么解决的方法。
twt97
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 345 点
下载积分: 906 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2009-04-03
最后登录: 2021-01-21
查看twt97的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-06 08:56
应该是参数设置问题,再仔细看说明书,A5我也没用过