最近上了新项目,因为A4的货期较长,所以选了A5的伺服,一个是750W的,其它200W。
定位模块是三菱的QD70P8。

问题如下:

伺服回原点的时候,近点开关ON时,进入爬行速度,但是这个爬行距离非常长,大概100mm。
这样长的爬行距离肯定是不行的,直接就碰到极限开关了。

经过分析之后,发现是Z相脉冲问题,也就是近点开关ON后,开始等待Z相脉冲,如果这个Z相脉冲离近点开关较远时,爬行距离就会很长。

之前用A4的时候,没有这个问题,三菱的伺服也没这个问题,不知这个A5怎么会这样,请教大家有没什么解决的方法。
yxgwj
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 96 点
下载积分: 602 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2010-08-13
最后登录: 2019-06-16
查看yxgwj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-16 15:46
松下A5的没有用过,也就没仔细看过它。但是在安川V系列上遇到过这种现象:速度越低,定位越不准确,经过多次试验后发现V系列有个参数与Ⅱ系列的有区别,参数号PN200设为1000,“1”是指使用集电极开路信号。希望能有借鉴作用!