小鱼儿
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看小鱼儿的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-04 19:42
我厂有一台F740-S315型变频器, 电机250KW,在运行时出现报恒速时过电流跳闸,但从故障记录里进入,实际故障电流只有246A,而且输出电流信号输出即CA—5之间,在正常运行时会出现时有时无电流信号,有时不开时会有10mA左右电流信号输出
dzj126
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 333 点
下载积分: 34385 分
在线时间: 461(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-11-26
查看dzj126的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-05 10:41
好像是电动机线路接地
小鱼儿
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看小鱼儿的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-08-05 21:11
电动机线路查找过没有问题,因为电机空试时是正常的