楼主  发表于: 2010-07-30 13:26
目前的设备还在调试中,用的是AB的1756-IF16模拟量0-20mA输入,由于测量用的16个传感器刚好装在高频焊机的旁边(此安装位置不能改变),所以每次高频焊接的时候都发现模拟量模块受到的干扰为2~5mA,昨天下午试着做了一个简易的低通滤波器,但是没有进展,后来又对那些东西全部重新接了一遍的地线加屏蔽线,还用大的铁罩子把那些东西罩起来都没用,请各位有解决过此问题的高手给也一个合理的解决方法,在这里先谢谢了,高频机焊接时的频率是20MHZ。
请各位同仁赶紧帮忙出出主意。
[ 此帖被xqx666在2010-07-30 20:04重新编辑 ]
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2009-04-29
最后登录: 2024-12-23
查看xqx666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-30 14:36
引用
引用第1楼mike632531于2010-07-30 14:08发表的  :
用通信试试看

这里就你最聪明了……
2楼  发表于: 2010-07-30 20:06
今天下午再搞了一个24.5MHZ的晶振和10000皮法的电容来滤波,但是还是没有用
3楼  发表于: 2010-07-31 10:15
引用
引用第6楼jonnyhsieh于2010-07-30 23:58发表的  :
高週波或微波,建議使用不鏽鋼板,阻隔.[折射]或水套
類似微波爐方式.

楼上的还有其他的办法吗?试过用不锈钢的罩子整个罩起来了,但是没效果?请问还有什么办法吗?
4楼  发表于: 2010-08-10 22:20
此问题仍然未解决,难道这次要给人家炒鱿鱼了?????
5楼  发表于: 2010-08-11 23:27
可能各位还没看明白我的问题,我那个PLC摸拟量模块是受到了高频机的干扰信号,高频机在焊接的时候会产生很高的频率,不是外部电源造成的。
6楼  发表于: 2010-08-12 08:12
引用
引用第16楼jonnyhsieh于2010-08-11 23:37发表的  :
1.高频机與控制箱是否有連結.
2.電線如何處理.
3.是否能把硬體配置概述一下.

高频焊机与PLC摸拟量模块没有任何的联接,但是我的PLC模块的测量传感器刚好要在高频焊机的旁边测量焊机焊好的工件,所以受到了干扰。