目前的设备还在调试中,用的是AB的1756-IF16模拟量0-20mA输入,由于测量用的16个传感器刚好装在高频焊机的旁边(此安装位置不能改变),所以每次高频焊接的时候都发现模拟量模块受到的干扰为2~5mA,昨天下午试着做了一个简易的低通滤波器,但是没有进展,后来又对那些东西全部重新接了一遍的地线加屏蔽线,还用大的铁罩子把那些东西罩起来都没用,请各位有解决过此问题的高手给也一个合理的解决方法,在这里先谢谢了,高频机焊接时的频率是20MHZ。
请各位同仁赶紧帮忙出出主意。
[ 此帖被xqx666在2010-07-30 20:04重新编辑 ]
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 468(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2024-12-19
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-01 11:11
1.近可能缩短感应器到放大器的线长,屏蔽线单头接地
2.电容是钽电容吗?这个东东对高频效果好
3.焊机自身接地及频是否良好在?(如果以前处理都不见改进的话,估计主要还是电源传进来的高频吧,试在焊机的电源上加滤波器)
本帖最近评分记录: