xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2009-04-29
最后登录: 2023-07-13
查看xqx666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-30 13:26
目前的设备还在调试中,用的是AB的1756-IF16模拟量0-20mA输入,由于测量用的16个传感器刚好装在高频焊机的旁边(此安装位置不能改变),所以每次高频焊接的时候都发现模拟量模块受到的干扰为2~5mA,昨天下午试着做了一个简易的低通滤波器,但是没有进展,后来又对那些东西全部重新接了一遍的地线加屏蔽线,还用大的铁罩子把那些东西罩起来都没用,请各位有解决过此问题的高手给也一个合理的解决方法,在这里先谢谢了,高频机焊接时的频率是20MHZ。
请各位同仁赶紧帮忙出出主意。
[ 此帖被xqx666在2010-07-30 20:04重新编辑 ]
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2019-01-23
查看无忧山水的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-12 21:14
以上的方法如果没用可以把不锈钢板换成铅版试一下,还有就是把信号线套管地埋穿过有良好的屏蔽效果,可以试一下。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com