目前的设备还在调试中,用的是AB的1756-IF16模拟量0-20mA输入,由于测量用的16个传感器刚好装在高频焊机的旁边(此安装位置不能改变),所以每次高频焊接的时候都发现模拟量模块受到的干扰为2~5mA,昨天下午试着做了一个简易的低通滤波器,但是没有进展,后来又对那些东西全部重新接了一遍的地线加屏蔽线,还用大的铁罩子把那些东西罩起来都没用,请各位有解决过此问题的高手给也一个合理的解决方法,在这里先谢谢了,高频机焊接时的频率是20MHZ。
请各位同仁赶紧帮忙出出主意。
[ 此帖被xqx666在2010-07-30 20:04重新编辑 ]
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-30 23:58
高週波或微波,建議使用不鏽鋼板,阻隔.[折射]或水套
類似微波爐方式.
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-31 20:24
引用
引用第7楼xqx666于2010-07-31 10:15发表的  :

楼上的还有其他的办法吗?试过用不锈钢的罩子整个罩起来了,但是没效果?请问还有什么办法吗?


罩子阻隔那一個部位
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-08-01 13:52
1.電源性干擾,加個電源濾波或信號隔離.
2.幅射干擾: (1)鋼板阻隔
                      (2)水套吸收
                      (3)石墨阻隔  
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(xqx666) 热心助人
    jonnyhsieh
    系統整合
    级别: VIP会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 564 个
    工控威望: 1150 点
    下载积分: 721 分
    在线时间: 730(小时)
    注册时间: 2010-06-03
    最后登录: 2024-06-03
    查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-08-11 23:37
    1.高频机與控制箱是否有連結.
    2.電線如何處理.
    3.是否能把硬體配置概述一下.
    jonnyhsieh
    系統整合
    级别: VIP会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 564 个
    工控威望: 1150 点
    下载积分: 721 分
    在线时间: 730(小时)
    注册时间: 2010-06-03
    最后登录: 2024-06-03
    查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-08-12 09:01
    引用
    引用第17楼xqx666于2010-08-12 08:12发表的  :

    高频焊机与PLC摸拟量模块没有任何的联接,但是我的PLC模块的测量传感器刚好要在高频焊机的旁边测量焊机焊好的工件,所以受到了干扰。


    1.测量传感器先用不鏽鋼板遮住[全閉式]
    2.测量传感器線穿過不鏽鋼管.
    3.上述狀況再不行,鋼板外層可能要加石墨了.
    之前做微波乾燥,有信號干擾都是這樣處理.