各位大侠,小弟现在使用的三凌MR-C10A伺服使用三凌FX1S PLC控制,用PLSY指令控制正反转,除了在D8140 --D8143中知道当前坐标还有其它方法可以知道当前坐标?急求,谢谢
taoye2008
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看taoye2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-30 20:00
直接读取伺服编码器的脉冲信号,但三菱PLC不能接收差分信号这个要注意!