楼主  发表于: 2010-07-22 13:26
        单位有一供电变电所,主变2000KVA。其中有一设备装机容量为160KW六台110KW二台及其它小容量电机组成。电机启动方式:星-三角启动。当设备启动完成时变电所的功率因数是0.85左右。问题是当设备每个时间节拍工作时,在其中一工作时段变电所功率因数下降为0.6左右,(全过程工作节拍为1分钟)。功率因数下降的时间为10秒,采用无功补偿在短时间内显然不现实。请大家讨论采用何方式提高功率因数?
说明:上诉设备供电电压400V,功率因数指示是指低压侧。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新编辑 ]
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-23 08:26
谢谢楼上二位。问题是如何进行短时间内的补偿?在设备启动完毕后(空运行)功率因数还是可以的。但是一旦设备加载时马上降为0.5左右,持续时间10多秒。设备生产节拍大概1分钟左右。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-23 08:32
如果采用简单的就地补偿也难符合实际使用条件。我现在正考虑按压力设置值为启动实际泵数量的依据。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-07-24 11:41
谢谢楼上!我的问题是在设备运行时的功率因数下降如何来提高,因为实际低功率因数时间上比较短。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-07-26 17:46
看来我还是没有把问题描述清楚。上面的问题是同一台设备的配置,设备运行需要启动怎么多电机。关键我的问题是当设备加载时的功率因数降低,但是功率因数降低的时间只有10多秒,(整个工作节拍也只有1分钟范围内)盼大家能够讨论讨论如何提高功率因数。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-07-27 08:03
感谢楼上二位的讨论!
我确实在考虑其它可行性方案,本人想通过优化工作方式,即按工艺的不同启动泵的组合,同时采用改装星-三角为变频。目的是在减少泵而尽量不影响工艺要求的前提下,达到功率因数的目的(就是将相应的定量泵电机160KW由50HZ提高到最高频率为65HZ,时间工作为10多秒,然后下降为待机频率)。
对于11楼的观点我也很感兴趣,盼大家继续讨论!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-08-02 12:58
如果采用变频器,那工程造价是直线上升了。我这里装机容量是160KW五台,110KW二台。设备启动就需要启动这么多电机(还不包含比较小一点的电机)。
17楼的朋友方案到是可以考虑一下的。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-08-04 11:40
回16楼:
我的意思是当设备启动完成后(全部的泵),在设备加载时功率因数会下降10多秒时间。其它时间段功率因数在0.85左右。