楼主  发表于: 2010-07-22 13:26
        单位有一供电变电所,主变2000KVA。其中有一设备装机容量为160KW六台110KW二台及其它小容量电机组成。电机启动方式:星-三角启动。当设备启动完成时变电所的功率因数是0.85左右。问题是当设备每个时间节拍工作时,在其中一工作时段变电所功率因数下降为0.6左右,(全过程工作节拍为1分钟)。功率因数下降的时间为10秒,采用无功补偿在短时间内显然不现实。请大家讨论采用何方式提高功率因数?
说明:上诉设备供电电压400V,功率因数指示是指低压侧。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新编辑 ]
无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 251 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2019-01-23
查看无忧山水的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-27 22:40
启动时就地补偿,单独加补偿电容。如果和总补偿柜有冲突可以设置补偿时间,与总柜错开补偿时间,启动后关闭就地补偿电容。你的电网正常运行时功率因数在0.85是有些低了,我认为就地补偿可以不用关闭。