有一台设备原厂用的是单进三出220V的变频器,由于网电不稳造成经常不启动,把它改成380V的变频器有什么优缺点。各位大侠请赐教。
分享
飞翔天下
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
94 个
工控威望:
219 点
下载积分:
2780 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2010-05-24
最后登录:
2023-06-30
查看飞翔天下的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-07-21 16:08
全看
|
小
中
大
单相变频器经过整流后得到的直流电压不会有380电压高,你电网不稳定就会影响变频器的工作了,如果你电网不稳定还是选380输入的变频器。他中间电压有500多伏的电压。输出380还是有很大的可调节性的。