用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请教光电开关老烧怎么办?急!
上一主题
下一主题
«
1
2
3
4
5
»
Pages: 1/5 Go
小电工
搞印刷设备的朋友多联系
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
119 个
工控威望:
634 点
下载积分:
5946 分
在线时间: 394(小时)
注册时间:
2009-09-19
最后登录:
2024-10-17
查看小电工的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-07-20 14:41
只看楼主
|
小
中
大
最近我厂里的一台设备老烧光电开关开始我怀疑是开关的质量问题后来换了好几个牌子的一样我真的都搞不懂了。开关是接在FX2N的24V上一个很标准的PLC接传感器的接法。我量了电压也是对的24V我就想就算PLC的这个电源有时有时会突高但光电开关的电压范围还是 挺大的怎么会总是这样呢?请大家帮着分析下出出主要有什么好的办法可以解决。
分享
jackal
索马里海盗
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
658 个
工控威望:
1006 点
下载积分:
857 分
在线时间: 451(小时)
注册时间:
2008-06-21
最后登录:
2024-11-01
查看jackal的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-07-20 15:01
只看该作者
|
小
中
大
控制电源加滤波器 试试用外部24V电源
分享
宏仪电气
宏仪机电
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
139 个
工控威望:
247 点
下载积分:
1249 分
在线时间: 164(小时)
注册时间:
2009-07-14
最后登录:
2024-10-20
查看宏仪电气的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-07-20 15:16
只看该作者
|
小
中
大
你可以试试在光电开关的电源上、输出和电源的一端并接陶瓷电容
严禁触摸高压电,一触即死,不死法办。
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-13
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2010-07-20 16:03
只看该作者
|
小
中
大
有条件打开坏的光电开关看看,是电源部分还是其它。如果是电源损坏就需要检查供电电源,你必须确定电源电压在用电器的额定范围。同时必须检查连接导线的绝缘问题。另外环境也有影响。如水份多;震动大的场所等。
分享
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
680 个
工控威望:
10443 点
下载积分:
2537 分
在线时间: 363(小时)
注册时间:
2008-11-27
最后登录:
2024-11-05
查看5921338的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2010-07-20 22:51
只看该作者
|
小
中
大
工作环境温度,还有就是质量
欧姆龙的光电开关质量不错
自学
分享
wty5588
承接各种机电安装工程!电话:18040307650
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
111 个
工控威望:
368 点
下载积分:
566 分
在线时间: 39(小时)
注册时间:
2009-12-26
最后登录:
2024-11-08
查看wty5588的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2010-07-20 23:23
只看该作者
|
小
中
大
看清楚是直流还是交流!有时候最明显的地方却是最容易犯错的地方
各类设备电气维修,升级,改造!老式电路改PLC控制,其他电气调速方式改变频调速!联系QQ:381784460 电话:18040307650
分享
紫莫语
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
230 个
工控威望:
380 点
下载积分:
482 分
在线时间: 61(小时)
注册时间:
2008-11-25
最后登录:
2023-04-17
查看紫莫语的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2010-07-21 12:45
只看该作者
|
小
中
大
你就不能不用PLC的DC24V啊?加个DC24V的开关电源或者直接改用AC220V的光电~~~~~~~~~~
分享
wul2.4g
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1973 个
工控威望:
2152 点
下载积分:
48607 分
在线时间: 555(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2024-10-27
查看wul2.4g的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2010-07-21 15:12
只看该作者
|
小
中
大
首先确认你有的光电是正品, 在去在电源端加滤波器,因为只坏光电,说明供电无高压串入,最在的可能性为光电质量异常,在加上电源的滤波不良,造成光电击穿.
分享
guansky168
小张
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
610 个
工控威望:
3397 点
下载积分:
8990 分
在线时间: 240(小时)
注册时间:
2010-05-11
最后登录:
2024-10-30
查看guansky168的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2010-07-21 16:47
只看该作者
|
小
中
大
会不会是动作太频繁了,要不就是工作环境是不是有水或油类物质,
分享
menghang
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看menghang的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2010-07-21 20:04
只看该作者
|
小
中
大
把光电开关返回厂家,看看什么问题。如果是电源问题,就从电源上下功夫。
分享
slik
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
908 个
工控威望:
1175 点
下载积分:
5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间:
2008-06-01
最后登录:
2024-11-13
查看slik的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2010-07-21 20:23
只看该作者
|
小
中
大
可能是没有公共参考点的问题吧,导致实际电压不止24v。。。
分享
工控学子
学无止境
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
207 个
工控威望:
510 点
下载积分:
810 分
在线时间: 106(小时)
注册时间:
2009-05-12
最后登录:
2023-09-02
查看工控学子的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2010-07-22 09:23
只看该作者
|
小
中
大
包括我在内很多人都会疏忽的一个问题,光电开关、接近开关此类的开关在使用时的负载电流一般不要超过100毫安,我曾遇到过一两天又换一个接近开关,后来检查负载发现有局部短路,造成电流过大损坏接近开关。
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
3
4
5
»
Pages: 1/5 Go
工控人家园
综合讨论
请教光电开关老烧怎么办?急!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问