如图, A线,B线分别代表两条悬挂链线,分别由1台变频器+1个马达带动运行,每个圆圈代表挂钩的位置,因为工艺要求,其中L1不等于L2。为了让两条悬挂链线运行时,每个圆圈代表的挂钩走到下一挂钩位置所需的时间Ta、Tb (简称步距时间)要一样,需要A线变频器与B线的变频器的运行频率不相等(分别用Fa与Fb表示),会成一定的比例关系(如Fa/Fb=K,K为常数)。
     需要解决的问题是,当两条悬挂链线经过一段时间的运行后,其中的A线或B线或A、B两线都会因为链条松紧或其他一些机械的原因,速度会变慢,造成Fa/Fb不再等于K了,致使每两个挂钩所传送的时间Ta不等于Tb 。

控制要求:(1)要时刻保证步距时间Ta=Tb;
          (2)当工人需要改变生产节拍时,只需要在B线变频器面板上调节B线马达运行频率(即改变了B线的步距时间Tb),A线的变频器自动跟随,输出相应频率以保证两悬挂链线的Ta=Tb。


请问各位大虾,要怎样做才能实现以上功能?需要用到哪些东西?望大家指教,谢谢!!!
[ 此帖被fengbingyuan在2010-07-15 23:27重新编辑 ]
luyuemin
工控人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 352(小时)
注册时间: 2009-02-11
最后登录: 2021-07-22
查看luyuemin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-16 22:31
1、采用PG反馈矢量控制方式。
2、B变频器的主给定为工作速度给定,B变频器的频率模拟输出作为A变频器的主给定信号,调整好偏置参数。
3、A变频器加上一个辅助给定信号,可用手动或自动调整。
luyuemin
工控人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 352(小时)
注册时间: 2009-02-11
最后登录: 2021-07-22
查看luyuemin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-17 19:08
图片:
如图可以满足很多场合的要求了。