初学西门子300PLC,最近在做一个实例,即主站为s7-300PLC(313C-2DP),通过Profibus-DP与变频器MM420通信,从而实现对电机的速度控制。电机型号为EN60034。
求变频器主要参数的设置。
在实现此功能的基础上,再通过编码器测量电机转速,通过高速计数器功能实现电机的闭环调速。
在此基础上再添加触摸屏,通过触摸屏可以监控电机的运行速度,监控和设置变频器参数。
分享
lsklee
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看lsklee的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-07-15 12:40
只看该作者
|
小
中
大
希望高手能给出用到的相应的软件以及库文件,变频器的参数以及通信的程序实例。
还有就是在做网络组态时总出现安装相应文件,但是无法找到,是不是缺库文件啊?
分享
lsklee
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看lsklee的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-07-15 12:53
只看该作者
|
小
中
大
怎么没人回啊?
分享
lsklee
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看lsklee的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2010-07-15 12:53
只看该作者
|
小
中
大
先实现第一步就好啊,大家可以讨论讨论啊。
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6770 个
工控威望:
38371 点
下载积分:
3302 分
在线时间: 9513(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-27
查看cvlsam的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2010-07-15 14:32
只看该作者
|
小
中
大
西门子不是有实例?只不过是MM440而已
分享
houjunli12
我爱工控
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
187 个
工控威望:
488 点
下载积分:
640 分
在线时间: 127(小时)
注册时间:
2009-11-20
最后登录:
2019-01-26
查看houjunli12的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2010-07-16 08:23
只看该作者
|
小
中
大
你别这样问好不,先自己做一下,不管错和对,在把不懂得地方提出来,截图上来,你这样好像没人会帮你的
分享
houjunli12
我爱工控
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
187 个
工控威望:
488 点
下载积分:
640 分
在线时间: 127(小时)
注册时间:
2009-11-20
最后登录:
2019-01-26
查看houjunli12的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2010-07-16 08:25
只看该作者
|
小
中
大
不要一直问,先自己去想去做,真的难以攻克的问题在出来问,对你的帮助会更大,还有自己去攻克问题会给你带来更大的自信和喜悦
分享
lsklee
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看lsklee的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2010-07-16 10:55
只看该作者
|
小
中
大
第一步大体的思路基本上理清楚了,只是硬件还没有到齐,没法去试,在调试之前想确定一些,那样子出故障的可能也小一些。
主要的设置是P0700=6,p1000=6,p918=变频器dp地址,p2009=1。通讯使用的是4PKW,2PZD,通过SFC15和SFC14读写变频器参数。
分享
lsklee
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看lsklee的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2010-07-16 10:57
只看该作者
|
小
中
大
不知道这个思路对不对?
分享
lsklee
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看lsklee的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2010-07-16 11:07
只看该作者
|
小
中
大
图片:
在做组态保存的时候有时候会跳出来安装,不知道什么原因,谁能解释一下啊?有的时候还跳出来欧姆龙的软件安装。
由于刚学没几天,又比较懒吧,所以问的不太好。见谅啊。
分享
bretch
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
31 个
工控威望:
98 点
下载积分:
495 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2009-12-13
最后登录:
2020-09-27
查看bretch的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2010-07-16 11:33
只看该作者
|
小
中
大
用PLC传给一个数,然后变频器用这个值当作速度设定值。
分享
lsklee
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看lsklee的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2010-07-16 13:07
只看该作者
|
小
中
大
这个我是知道的
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
西门子工控论坛
求实例:S7-300PLC通过DP和MM420通信实现电机调速
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问