校对完是准的上上两天就不准了是怎么回事
1) 是压力变送器损耗, 特性校准值偏移
- 重新校准压力变送器 (先校准硬件, 不要改程序)
2) 是压力变送器装置不牢固
- 使其装置牢固
3) 是压力变送器损坏
- 更换一个压力变送器