我想在空压机上加变频器以起到节能的作用,但是这方面的经验又不足,有哪位师傅能提供这方面的图和资料啊
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-07-05 11:25
全看
|
小
中
大
用压力传感器控制变频的运行频率,进行恒压控制。只是需要关注的是主电机的冷却问题。开始调试时不要把频率下限设置的过低。
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-07-06 16:15
全看
|
小
中
大
原则上是1:1的容量选择,不必考虑余量。我认为关键只是起到缓启动的作用,因为空压机在达到设置压力时,进气口同时也关闭或者关小了,这时电机已经是轻负载了。加装变频器无法是在这个基础上去省那么一点能源,但是投入变频的资金将是比较大的。要有回报是慢长的。这就是大多数空压机生产厂家未安装变频的道理了。