关于三菱PLC程式上载不完整的剖析
编辑 | 删除 | 权限设置 | 更多▼ 更多▲ 设置置顶 推荐日志 转为私密日志 工控论谈 发表于2010年07月03日 13:10 阅读(0) 评论(0)
分类: 个人日记 权限: 公开
上载FX程式后,在程式中出现黄色底色,同样的程式写入另一PLC却不能完全使用的故障!
编程方式分两种,一种是用电脑软件,程式总体结构上编译时出现重大错误时,无法编译和下载!
另一种是用手编器,程式总体结构上有错误时,也是可以写进PLC里的!
电脑软件写程式时,触点后面不能超过24行,否则不能编译,提示错误
手编写程式时,可以超过24行,不会报错
所以手编写的程式,如果超过24行,用电脑软件读取时,超过24行的部分会丢失,同时此段会有黄色底色标注,程式范围过大!
供初学者参考!
发表人:蔡文学/2010/07/03 转载请注明出处!