wangsai0501
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 380 个
工控威望: 530 点
下载积分: 1508 分
在线时间: 289(小时)
注册时间: 2010-04-12
最后登录: 2024-12-21
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-02 14:57
图片:
上面的梯形图式我从别厂家的PLC里读出的程序麻烦各位帮 我解释下
1:他这程序是达到一定时间让PLC停止输出的,我算了下是30天;具体这时间是从什么时候开始计算的呢?是不是一给PLC送电就开始算?
2:它现在具体运行多长时间了?从哪里能看到?
3:即使复位了是不是每隔30天又会出现一次无输出?
谢谢
[ 此帖被wangsai0501在2010-07-02 15:24重新编辑 ]
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 5091 点
下载积分: 12367 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2010-06-09
最后登录: 2024-06-14
查看kissko的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-02 16:02
你强制一下M384就可以了,   
南科自动化设备维修中心
18666449248
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 5091 点
下载积分: 12367 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2010-06-09
最后登录: 2024-06-14
查看kissko的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-02 16:18
  
南科自动化设备维修中心
18666449248