wangsai0501
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 380 个
工控威望: 530 点
下载积分: 1508 分
在线时间: 289(小时)
注册时间: 2010-04-12
最后登录: 2024-12-21
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-02 14:57
图片:
上面的梯形图式我从别厂家的PLC里读出的程序麻烦各位帮 我解释下
1:他这程序是达到一定时间让PLC停止输出的,我算了下是30天;具体这时间是从什么时候开始计算的呢?是不是一给PLC送电就开始算?
2:它现在具体运行多长时间了?从哪里能看到?
3:即使复位了是不是每隔30天又会出现一次无输出?
谢谢
[ 此帖被wangsai0501在2010-07-02 15:24重新编辑 ]
wow888
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 182 点
下载积分: 543 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2007-08-30
最后登录: 2019-03-05
查看wow888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-04 12:22
这段程序的意思是:m8 on时,开始计时,计时采用时间继电器加计数器的方式,我算了下刚好是30天,2160*20分。
m8034是所有输出禁止。
最简单的办法就是在TO 前加个常闭点M8000或者在C1 前加个常闭点M8000,又或者把这段程序删了。
m8要如何ON呢,TO on时跳转