上面的梯形图式我从别厂家的PLC里读出的程序麻烦各位帮 我解释下
1:他这程序是达到一定时间让PLC停止输出的,我算了下是30天;具体这时间是从什么时候开始计算的呢?是不是一给PLC送电就开始算?
2:它现在具体运行多长时间了?从哪里能看到?
3:即使复位了是不是每隔30天又会出现一次无输出?
谢谢
[ 此帖被wangsai0501在2010-07-02 15:24重新编辑 ]
分享
bobbzp
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
109 个
工控威望:
404 点
下载积分:
5949 分
在线时间: 282(小时)
注册时间:
2006-08-11
最后登录:
2024-12-19
查看bobbzp的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-07-02 15:40
全看
|
小
中
大
这是定时触发故障程序,断开m8034的线圈,这段程序的·功能将无效。具体运行多长时间可监控c16的当前值。运行时间=c16的当前值x20分钟。