楼主  发表于: 2010-06-20 17:00
你能用一个按钮开关和若干个中间继电器组成单键启停电路吗?请不要用PLC来设计。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(raoshili) 兄台在这有理了。
  • 吾生有涯,而知无涯!三人行必有我师!
    Email:   hfzwz@qq.com
    yangyg125
    岂能事事如意,但求无愧于心!
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 204 个
    工控威望: 316 点
    下载积分: 977 分
    在线时间: 80(小时)
    注册时间: 2008-05-12
    最后登录: 2022-02-27
    查看yangyg125的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-07-16 14:41
    引用
    引用第35楼chenpingyg于2010-06-29 21:49发表的  :

    KA1和KA2的自锁是必须要的,因为接触器的触点是先断后合,动作的一瞬间是先断开常闭,再闭和常开。
    若不要KA1的自锁会是这样的情况:按下SB,KA1通过KM的常闭触电得电,KA1得电后KM通过KA1的常开触电得电,KM1得电后会先断开自己的常闭触点,再闭合自己的常开触点,而在KM动作的一瞬间KA1会因为KM的常闭断开而失电,KM也断电,这样KM和KA1就不停的动作,而且速度非常快,不能正常工作。
    那种现象就像电源线通KM自己的常闭点再接到自己的线圈一样的效果。
    不信的话我们打个堵,你输了就直接给我10分。

    正解