szzhang001
我爱工控!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 299 个
工控威望: 742 点
下载积分: 1331 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2008-10-23
最后登录: 2025-01-19
查看szzhang001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-20 17:00
你能用一个按钮开关和若干个中间继电器组成单键启停电路吗?请不要用PLC来设计。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(raoshili) 兄台在这有理了。
  • 吾生有涯,而知无涯!三人行必有我师!
    Email:   hfzwz@qq.com
    wyb2866255
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看wyb2866255的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-07-03 10:47
    1、用硬件:可用三个直流中间继电器,一个电解电容(200uF)J及一个电阻组成。按钮选用有两组常开常闭,三个继电器命名为J1、J2
         J3,按钮为K,电路连接是这样的:(1)J1的线圈一段接电源正极,另一端接J2的常闭触点一端,常闭触点的另一端接按钮K,K的
       另一端接电源的地,再用JI 的一组常开触点与按钮K 并联。(2)、J2线圈一端接电源+,另一端串接J3 的常开触点,再串接按钮K,再
       接地,(3)、J3与电解电容并联,电解的正极接电源+,负极接电阻,电阻另一端接按钮K的常闭触点,再串接J1 的常开触点,J1的
       另一端接地。请按上述说明画出线路图。
           动作原理:接通电源,J1、J2、J3皆未导通,此时按下按钮,J1支路的J2 触电闭合,故J1 通电且自锁,J1保持通电状态。而此时
       J2 支路由于其J3的触点断开,故J2 未导通。J3支路在按钮抬起后,由于其J1触点、K的触点皆已闭合,支路导通,但由于J3线圈并接
       电容,J3 需延时一段时间方可导通。再按按钮,J2支路由于其J3触点已闭合,J2通电,J2的导通,使J1断电,J1的断电又会使J3断电
       该电路稳定动作可靠。
    2、用PLC编程:可选用RS触发器完成:RS的S 的输入口接按钮K的常开点串接RS输出点的常闭点,RS的 R 的输入口接按钮K的常开点
       串接RS输出点的常闭点,即可实现你要求的功能。当RS反转时,RS输出点的触点开关的动作时间比RS的触点开关的动作时间滞后,
       可确保动作可靠。









    =
    楼主留言:
    你这是干嘛?摆迷魂阵?