wangsai0501
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 380 个
工控威望: 530 点
下载积分: 1508 分
在线时间: 289(小时)
注册时间: 2010-04-12
最后登录: 2024-12-21
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-14 16:13
DC输入的PLC输入开关想用接近开关应如何选择?
是3线的还是2线的(如果是3线的是NPN 还是 PNP型的?应该怎么接线)?3线的和2线的有什么差异?
谢谢!
thcgw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 389 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2009-02-20
最后登录: 2018-02-05
查看thcgw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-23 15:41
PLC输入信号用的接近开关,由于受PLC输入端工作电流的影响,选用三线方能稳定的工作。至于选用NPN还是PNP,那要看你的PLC要求是+还是-。