设备采用人机与PLC485通讯,再由PLC写入温控模块FX2N-2LC,运行中想提高加热温度,但设备控制加热么原设计温度后不再加热,如需加热到新设的温度值,需对PLC进行断电再得电,设定值才有效,有没有办法在加热过程中或在PLC不断电的情况下改变温度后,控制器也会跟着改变,不需断电再上电
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-15 08:38
程式上傳,幫你瞧瞧!
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-15 10:41
图片:
引用
引用第4楼wtx4627于2010-06-15 10:13发表的  :
温控值更新时采用的是M8000,感觉应该用M8001才对

M8000 PLC RUN時,Always ON

M8001 [PLC RUN 時,OFF] [PLC STOP時,ON]

看時序圖

程式沒有錯,D280及D281是否有重複.

Writes the set values.
While the PLC is running, the set values can be
changed using D280 and D281.
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-15 11:08
引用
引用第6楼wtx4627于2010-06-15 11:05发表的  :
楼上兄弟你QQ多少,我把程序发给你看看


不好意思!我沒有QQ

E-Mail:jonny@project.net.tw
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-06-15 11:14
LD M0
[MOV K0 K12 D280 K1]
[MOV K0 K21 D281 K1]

M0 ON/OFF 一次,看值有無更改.
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-06-15 11:39
图片:
D300是不是HMI S.V

我用模擬可以改變
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-06-22 10:10
把   [TOP K0 K11 K0 K1]及 [TOP K0 K11 K1 K1]

改成 [TO K0 K11 K0 K1]         [TO K0 K11 K1 K1]