:工作原理是燃煤加热导热油再通过散热器和风机加热。现在的控温方式是通过PID控制加热油管道阀门恒温控制,风机有变频控制(一台机器7.5KW   X   14-18个风机,工作频率50HZ)。   现在我想把控温方式改成PID控制风机转速恒温(主)和管道阀门(副)控温。为了保证产品质量风机工作频率不能底于25HZ,加热原温度大约在275度左右,本机工作大约在195度左右,如果风机工作在25HZ就由管道阀门控温,风机工作大于25HZ必须阀门全开。(原一个温控表 PID 控制 2 个风机(一节)可以利用),具体该怎么做,希望各位大侠指点?
luyuemin
工控人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 352(小时)
注册时间: 2009-02-11
最后登录: 2021-07-22
查看luyuemin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-11 23:05
按理不应降低风机的转速,这样会降低热交换器的效率。还是控制供油量好些。