shenxianguol
要做工控界的李小龙,为中国的工控崛起而努力!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 385 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2009-04-10
最后登录: 2016-11-14
查看shenxianguol的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-05 20:01
请大家讨论一下,怎样根据电动机的功率确定它由星形延时到三角形启动得时延时时间?有固定的公式吗?
真诚沟通,互通有无,共同进步!
394480573
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 181 点
下载积分: 603 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2009-03-23
最后登录: 2020-02-02
查看394480573的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-08 21:46
引用
引用第5楼luyuemin于2010-06-06 21:36发表的  :

星-三角降压启动的时间要根据负载而定,对于一些大惯性的负载60S都不算长,而且必须是轻负荷启动!


楼上反对他人的意见,我个人有所见解,对于型星三角启动转换时间来说,8--15S的时间在实际出发来说是比较有经验价值意义,也是多数人可以认可的。对你仁兄你个人说法在看负载情况下60S时间也属于正常,我个人有些不同观点:
第一:据仁兄所说的轻负载8-15S是可行。对于重负载就不行吗?
星三角启动,运用降压为主。在星型启动时电压虽然小,但是对于速度来说是不及三角型,那么在星型运行时转速过慢,而负载为重负荷时,功率小于三角,如果星型运行60S才转换为三角那么结果有两种,第一种就是电机发热过快或过高,第二种就是容易出现超负荷,因此,在星三角启动时的时间不宜过长,不管是在负载大小时转换运行时间不宜过长、

我个人赞成楼上所说的启动转换时间为8-15S(是在大多数情况下都可以作为参考依据)