楼主  发表于: 2010-06-04 19:18
图片:
如图。记得三菱的输入接线拿个开关把COM和X接一下就好了,刚学欧姆龙,这个输入那里有个电源啥意思啊,是外部供给的吗?谢谢
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 377 个
工控威望: 455 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-08-04
最后登录: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-06 00:31
三菱做的很死,像OMRON做的很灵活,NPN与PNP读可以用,三菱就要主要是S(源型)还是COM(漏型)了。OMRON就是要引一下电来激活,它里面有两只不同方向的光电管,正向与反向都会有一只同,然后提取光信号来激活信号