gzmzgz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 188 点
下载积分: 637 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2009-02-11
最后登录: 2019-07-17
查看gzmzgz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-04 17:29
各位老师,东芝EX40的主控线圈置位(MS)和复位(MR)在欧姆龙里用什么指令代替呀。
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 377 个
工控威望: 455 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-08-04
最后登录: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-06 00:23
用SET与RSET来使用
yangcx1201
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yangcx1201的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-06 02:35
1喽是正解。
gzmzgz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 188 点
下载积分: 637 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2009-02-11
最后登录: 2019-07-17
查看gzmzgz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-06 11:43
但是在EX40里MS和MR 没有具体的操作数啊