火夫
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看火夫的 主题 / 回贴
600楼  发表于: 2010-07-05 15:49
请教:【西门子S7-300】的输入点是外接电源还是自供电源
fywzlcg
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看fywzlcg的 主题 / 回贴
601楼  发表于: 2010-07-09 10:24
请问在S7-300中怎么创建系统功能块SFC,直接调用不行哎,多谢!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
602楼  发表于: 2010-07-11 19:49
回678楼:
请问你安装了授权钥匙否?或者需要语言设置。请查阅报警信息提示。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-12 09:25重新编辑 ]
lwh536
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 208 点
下载积分: 748 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2007-03-07
最后登录: 2023-02-10
查看lwh536的 主题 / 回贴
603楼  发表于: 2010-07-11 21:35
我在用wincc flexible 软件中模拟时发现,提示“自动化服务器(HmiRTm.exe)不能加载文件”,把原wincc卸载后,重装选上模拟功能,还是显示“自动化服务器(HmiRTm.exe)不能加载文件”,程序能编译无问题。我用的是wincc flexible 2008,望告知如何解决,不胜感激。
lwh536
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 208 点
下载积分: 748 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2007-03-07
最后登录: 2023-02-10
查看lwh536的 主题 / 回贴
604楼  发表于: 2010-07-11 21:35
在wincc flexible中显示没有给"Grahic IO Field 分配图形列表“,是什么意思,出什么问题了,Grahic IO Field 是什么对象,望不吝赐教,先谢谢了。
花心在下雨
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看花心在下雨的 主题 / 回贴
605楼  发表于: 2010-07-15 16:09
您好,我是西门子PLC新手,编程过程中出现问题,问题程序在附件中,此程序是一病床呼叫系统,程序中FC1为普通病床的呼叫功能程序,FB为重症病房的呼叫程序,在调用FC1和FB之后,运行过程中发现,任意普通病床的呼叫都会引起所有普通病床的响应指示,重症病床呼叫也是如此,不知如何修改,望楼主指教,不胜感激! 联系方式QQ951289715,Email:yuxinhua369@126.com
描述:病床呼叫系统
附件: 病房呼叫.rar (216 K) 下载次数:16
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
606楼  发表于: 2010-07-15 17:38
回682楼:
大致看了一下你的程序,没有深入理解,请见凉!
程序问题如下:
1)不明白你是如何组态硬件的?组态I/O地址与你的实际OB1上的编程地址不符,请将I地址按你的组态地址I124.0 ~ I125.7。输出也一样为Q124.0 ~ Q125.7编写。这样只能写一个字的地址。需要增加硬件I/O模块。
2)脉冲其实不需要用FC2功能。简单地就是在硬件组态时,点击CPU --点击周期 / 时钟存储器,在时钟存储器上打勾,并按你的脉冲地址写如100数值。则在M100.0 ~ M100.7一个字节都为脉冲。值从0.1~2秒任选。选择写M100.5为你所希望的1秒脉冲。
其它我还没有仔细看程序,不能评判。此
花心在下雨
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看花心在下雨的 主题 / 回贴
607楼  发表于: 2010-07-18 09:49
回683楼
修改组态I/O地址为0-3后。组态为PS 307 5A/CPU315-2DP/DI32XDC24V/DO32XDC24V 0.5A,程序运行依然出现问题:调用FC1和FB1时,无论哪一病床呼叫,所有病床指示都响应,我感觉应该是FC1和FB1中的临时变量有问题,不知如何修改,程序见附件。
附件: 病房呼叫.rar (348 K) 下载次数:7
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
608楼  发表于: 2010-07-19 11:51
你的问题情况有以下内容:
1)    OB1中程序段1中有超范围组态地址存在,I100.1.。改为与组态地址相符的地址。
2)    OB1中程序段5与程序6输入地址重复,重新更改。
3)    其实写任何程序需要不断地反复推敲,仔细理解全过程。
FB1的问题可能也如此,我没有看过。请自己检查。
xhsdoc
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xhsdoc的 主题 / 回贴
609楼  发表于: 2010-07-20 11:28
200 中有 smw22 可以得到上一循环的扫描周期,并可以直接进行计算,300 中是否有类似的变量可以在程序中使用,谢谢!
其他如 sm0.5 之类的是否也有?谢谢!

QQ 850758996
dashange
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看dashange的 主题 / 回贴
610楼  发表于: 2010-07-21 22:59
安装 step7 V5.3 或 5.4 时 提示 the system has not been modified 请问该怎么解决
xhsdoc
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xhsdoc的 主题 / 回贴
611楼  发表于: 2010-07-24 07:14
还想问个问题,AB相的旋转编码器怎么和西门子300 CPU313C连接呢, 和 FM350-2如何连接呢? 能不能给个图纸, 再告知一下子在程序中如何去取值, 谢谢!
CPU订货号: 313-5BE01-0AB0