用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
【西门子S7-300】有问必答
上一主题
下一主题
«
47
48
49
50
51
52
53
54
»
Pages: 50/69 Go
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
588楼
发表于: 2010-06-25 12:42
只看该作者
|
小
中
大
回662楼:双击那些功能块看看,但是不一定是梯形图,可能是STL或者FBD格式。如果带锁需要解锁(带S的是系统功能/功能块,无法解锁)。
分享
wangwei
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
464 个
工控威望:
457 点
下载积分:
2686 分
在线时间: 160(小时)
注册时间:
2008-01-01
最后登录:
2024-11-26
查看wangwei的
主题
/
回贴
589楼
发表于: 2010-06-25 23:11
只看该作者
|
小
中
大
254个计时器用完了咋办??调用FB吗???还有别的好方法吗??
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
590楼
发表于: 2010-06-26 11:01
只看该作者
|
小
中
大
回664楼:
方法有很多种,其中你用计数器(C)+在硬件组态下的周期/时钟存储器设置一个(M*.*)作为时基(这个M有一个字节的时钟选择时间是0.1~2秒)。
分享
wangwei
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
464 个
工控威望:
457 点
下载积分:
2686 分
在线时间: 160(小时)
注册时间:
2008-01-01
最后登录:
2024-11-26
查看wangwei的
主题
/
回贴
591楼
发表于: 2010-06-26 21:55
只看该作者
|
小
中
大
计时器?怎么用啊??楼上的能不能详细介绍一下???
分享
shanwf
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看shanwf的
主题
/
回贴
592楼
发表于: 2010-06-28 09:15
只看该作者
|
小
中
大
TS Adapter I 用普通的Modem 接口转换成串口是否可以用?转换线怎么做?
分享
dbysgd2006
中国人
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
312 个
工控威望:
320 点
下载积分:
1369 分
在线时间: 123(小时)
注册时间:
2008-04-16
最后登录:
2024-03-11
查看dbysgd2006的
主题
/
回贴
593楼
发表于: 2010-06-29 22:38
只看该作者
|
小
中
大
300的MPI编程电缆USB接口,与CPU315-2DP不能通信,请问如何设置.多谢!
分享
zhuyanbin
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
91 个
工控威望:
245 点
下载积分:
886 分
在线时间: 124(小时)
注册时间:
2008-03-31
最后登录:
2024-07-23
查看zhuyanbin的
主题
/
回贴
594楼
发表于: 2010-07-01 10:47
只看该作者
|
小
中
大
请问楼主:我厂有一台s7一3oo cpu315DP sf故障灯常亮.和stop灯闪亮.插卡和不插卡都一样,是什么故障,谢谢
分享
laoji
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
174 点
下载积分:
493 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2008-07-21
最后登录:
2019-12-05
查看laoji的
主题
/
回贴
595楼
发表于: 2010-07-02 15:16
只看该作者
|
小
中
大
觉得西门子好难!有师傅愿意教教小弟不?
123659981@qq.com
分享
aping50
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看aping50的
主题
/
回贴
596楼
发表于: 2010-07-02 15:53
只看该作者
|
小
中
大
西门子PLC CPU 416-2XN05-0AB0可以替代 416-2XK04-0AB0吗?
分享
aping50
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看aping50的
主题
/
回贴
597楼
发表于: 2010-07-02 15:55
只看该作者
|
小
中
大
西门子PLC CPU 416-2XN05-0AB0可以替代 416-2XK04-0AB0吗?
我的邮箱
aping50@163.com
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
598楼
发表于: 2010-07-03 16:04
只看该作者
|
小
中
大
回665楼:
其实时间继电器就是特殊计数器,比如你用一个1秒的脉冲作为时基进行计数。想需要得到10秒的计数值就设置为10.如果在程序上需要用10秒的时间继电器就调用它。
分享
lidong_dream
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
177 点
下载积分:
593 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2009-04-20
最后登录:
2012-07-27
查看lidong_dream的
主题
/
回贴
599楼
发表于: 2010-07-05 11:31
只看该作者
|
小
中
大
我有一个电流表 485 通讯 想用CP341 读取表的数据
现线已经接好15针插头, 4 接 + 11接-
现在的问题是 S7300程序,,网上查的要FB7, FB8块 。。怎么找了半天没有找到FB7块,不知道怎么回事。。
请高手指点一下啊,谢谢啊,另外 这一个341模块可以接两块表吗,就是用一根线并上去,,我现在正在试呢。。。。
分享
上一主题
下一主题
«
47
48
49
50
51
52
53
54
»
Pages: 50/69 Go
工控人家园
西门子工控论坛
【西门子S7-300】有问必答
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问