wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70297 分
在线时间: 1602(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-09-21
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
480楼  发表于: 2010-01-12 11:09
回539楼;540楼问题:
是的.触摸屏上的按钮地址可以与PLC中的数字量一样编程.
是的.如果你把模拟量模块放到第4槽,那它的起始地址从256开始,如果你放的是数字量,那它从0开始.
yezhi
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yezhi的 主题 / 回贴
481楼  发表于: 2010-01-12 19:09
把模拟量输到sm321模块中是什么样的数呢?2进制十进制还是十六进制?是整型还是双整型还是实数型?需要用FC105处理吗?比如热电偶(s7-300)
lengli
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 428 个
工控威望: 488 点
下载积分: 23324 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2008-05-22
最后登录: 2024-09-16
查看lengli的 主题 / 回贴
482楼  发表于: 2010-01-13 01:26
楼主很忙吧,请你有空时能给我在537楼所提的问题作个回复吧,谢了!
小坏孩
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看小坏孩的 主题 / 回贴
483楼  发表于: 2010-01-13 15:50
安装SIMAIC STEP 7 V5.4 inc sp3 chinese 安装不上总是ssf文件未找到怎么回事谢谢
jww
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 178 点
下载积分: 642 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2008-12-21
最后登录: 2024-09-13
查看jww的 主题 / 回贴
484楼  发表于: 2010-01-14 13:27
我用S7-300PLC,硬件组态时插槽需插入343-1通信模块(订货号6GK7343-1EX21-0XE0),各个模块在RACK都布置好后编译保存时出现“创建或解释系统SDB时出错。操作将中止)。求教这时怎么回事?切盼您的回复。
deanhao
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看deanhao的 主题 / 回贴
485楼  发表于: 2010-01-14 17:50
引用
引用第545楼jww于2010-01-14 13:27发表的  :
我用S7-300PLC,硬件组态时插槽需插入343-1通信模块(订货号6GK7343-1EX21-0XE0),各个模块在RACK都布置好后编译保存时出现“创建或解释系统SDB时出错。操作将中止)。求教这时怎么回事?切盼您的回复。

用老的型号试试 硬件配置成6GK7343-1EX11试试看能不能用,要么升级你的STEP7。
443-1新的信号模板会有这种问题,但是可以用老的模板配置,要想使用新功能就得升级软件,否则在老软件配置新的模板会出错。
deanhao
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看deanhao的 主题 / 回贴
486楼  发表于: 2010-01-14 17:53
引用
引用第544楼小坏孩于2010-01-13 15:50发表的  :
安装SIMAIC STEP 7 V5.4 inc sp3 chinese 安装不上总是ssf文件未找到怎么回事谢谢

这个老问题可以搜索一下。
直接拷贝到C盘下安装
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(小坏孩) 热心助人
    deanhao
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看deanhao的 主题 / 回贴
    487楼  发表于: 2010-01-14 17:56
    引用
    引用第542楼yezhi于2010-01-12 19:09发表的  :
    把模拟量输到sm321模块中是什么样的数呢?2进制十进制还是十六进制?是整型还是双整型还是实数型?需要用FC105处理吗?比如热电偶(s7-300)

    是二进制数,当然可以当十六进制读。是一个WORD可以看成是整数,使用的话是需要转换的。
    yezhi
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看yezhi的 主题 / 回贴
    488楼  发表于: 2010-01-14 20:33
    [quote]引用第548楼deanhao于2010-01-14 17:56发表的  :

    是二进制数,当然可以当十六进制读。是一个WORD可以看成是整数,使用的话是需要转换的。
    [/quot需要转换成什么样的数呢?望楼主指点一下。用那个指令?比如热电偶的信号输入到PLC里怎么处理?小弟是初学者,不明白。
    yezhi
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看yezhi的 主题 / 回贴
    489楼  发表于: 2010-01-14 20:34
    需要转换成什么样的数呢?望楼主指点一下。用那个指令?比如热电偶的信号输入到PLC里怎么处理?小弟是初学者,不明白
    kayling888
    技术的提高在于真诚交流!QQ493971382
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 180 个
    工控威望: 395 点
    下载积分: 850 分
    在线时间: 105(小时)
    注册时间: 2009-04-16
    最后登录: 2024-07-02
    查看kayling888的 主题 / 回贴
    490楼  发表于: 2010-01-15 09:30
    版主老大,我在本网站内的一个先生换了一套314的PLC具体编号是 6ES7 314-1AE04-0AB0  这台机是他拆别人的,一直在RUN档电池也没有,MMC卡也没有,我能用吗,我想用来测试程序,不需要他保存,RUN档一直开着行吗?如果买一个启动钥匙有没有卖的,大概多少钱?
    请指教,这事困惑我很长时间了!!谢谢
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3189 点
    下载积分: 70297 分
    在线时间: 1602(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-09-21
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    491楼  发表于: 2010-01-15 19:57
    回550楼:
    不需要进行转换,只要除10,数值转换是为后面计算用的。上次你有一个问题好像说FC105任何使用,这是基于标准的传感器的输入特性西门子工程师做的模拟量输入、输出(FC106),如0-10V;4-20mA.但是现实实际没有这种传感器的存在(或者很难达到标准特性:现场工况问题、传感器自身的特性问题)。一般需要在后面的数值转换中进行修正(你说的数值转换就是其中原因之一)。