zyl830130
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 100 点
下载积分: 558 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2009-10-15
最后登录: 2023-11-04
查看zyl830130的 主题 / 回贴
408楼  发表于: 2009-10-15 19:53
我现在有一工程改造,原先的CPU是315-2DP现在增加两个CPU还是315-2DP作为从站,用PROFIBUS通讯,我想这么做不知道对不对:
1、原先的CPU做主站,在组态里面把两个从站的CPU挂进去,定义输入输出口后x字节传送,我需要把原先CPU里面的比如DB1.DBD64的浮点数读到增加的从站里面应用,这个字节怎么定?主站需要重新下载吧,下载的时候有什么注意的?2、主站的QB0-QBx的数据自动对应从站的数据区IB0-IBx,从站的QB0-QBx对应主站的IB0-IBx. 怎么对应?3、硬件接线的时候PROFIBUS头有什么注意的?4、主从站的PROFIBUS地址不能重复吧?哪位指教一下,谢谢了!
deanhao
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看deanhao的 主题 / 回贴
409楼  发表于: 2009-10-17 23:38
引用
引用第466楼zyl830130于2009-10-15 19:53发表的  :
我现在有一工程改造,原先的CPU是315-2DP现在增加两个CPU还是315-2DP作为从站,用PROFIBUS通讯,我想这么做不知道对不对:
1、原先的CPU做主站,在组态里面把两个从站的CPU挂进去,定义输入输出口后x字节传送,我需要把原先CPU里面的比如DB1.DBD64的浮点数读到增加的从站里面应用,这个字节怎么定?主站需要重新下载吧,下载的时候有什么注意的?2、主站的QB0-QBx的数据自动对应从站的数据区IB0-IBx,从站的QB0-QBx对应主站的IB0-IBx. 怎么对应?3、硬件接线的时候PROFIBUS头有什么注意的?4、主从站的PROFIBUS地址不能重复吧?哪位指教一下,谢谢了!

建议找一个例子,你这种是智能从站,设置的时候有选择,选择交换数据的I/O有个一一对应的关系,设置交换数据 有MS DX两种方式,CPU之间用I/O交换数据。硬件连接的时候物理终端要打上终端电阻。买本书上面有例子,也好参考。
babyapple
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看babyapple的 主题 / 回贴
410楼  发表于: 2009-10-17 23:49
CPU315-2DP  6ES7 315-2AG10-0AB0
CP343-1           6GK7  343-1EX30-0XE0
硬件组态后,CP343的SF灯亮;并且处于STOP状态;但是我用STEP7可以对DI/DO/模入/模出操作都正常;为什么SF红灯亮?如何解决?是不是我的wincc不能和PLC通讯也是这个原因?谢谢!
xiaz
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xiaz的 主题 / 回贴
411楼  发表于: 2009-10-20 17:17
运动控制CPU问题:
CPU:6ES7 315-6TH13-0AB0
接口模块:6ES7 174-0AA00-0AA0
采用松下A4系列伺服驱动。

  硬件组态OK,驱动器与174模块间接线确认OK,用FB401,FB414进行手动试运行时FB414报错8040(轴/外部编码器被禁用)。请教可能的原因,谢谢!
deanhao
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看deanhao的 主题 / 回贴
412楼  发表于: 2009-10-20 17:26
引用
引用第469楼babyapple于2009-10-17 23:49发表的  :
CPU315-2DP  6ES7 315-2AG10-0AB0
CP343-1           6GK7  343-1EX30-0XE0
硬件组态后,CP343的SF灯亮;并且处于STOP状态;但是我用STEP7可以对DI/DO/模入/模出操作都正常;为什么SF红灯亮?如何解决?是不是我的wincc不能和PLC通讯也是这个原因?谢谢!

看看343的网络连接是不是选择NO了
xbfkj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 158 点
下载积分: 464 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2009-08-12
最后登录: 2024-01-25
查看xbfkj的 主题 / 回贴
413楼  发表于: 2009-10-22 10:15
你好:
最近我早做西门子plc216的个系统,里面用到热电偶模拟量输入,我以前都用开关量的,所以不知道怎么编程,能否告知
cxy001
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 232 点
下载积分: 574 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2008-03-15
最后登录: 2024-12-13
查看cxy001的 主题 / 回贴
414楼  发表于: 2009-10-27 11:42
各位兄弟你们好!
        我用315-2DP时,要使用内部计数器,Cxx 要大于999的数咋样处理。谢谢!
ccspray
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看ccspray的 主题 / 回贴
415楼  发表于: 2009-10-28 04:16
各位大拿,小弟还在上学,刚刚注册请教2个简单问题!我是plc超级新手!

问题:
1.如果让定时器输出一个剩余时间值,我如何把这个剩余时间存贮起来,以便以后调用?
2.s5格式的时间可以精确到毫秒,那么这个时间值是一个多少位的2进制或者16进制的值呢?

谢谢各位了!
zzxxww521
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zzxxww521的 主题 / 回贴
416楼  发表于: 2009-10-28 15:09
西门子S7-400 STEP7 V5.4  incl SP3安装后,打不开说要授权,该怎样安装,多谢指点  邮箱 zzxxww520@126.com
snowpeak
Siemens  300
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 552 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2009-10-25
最后登录: 2016-05-23
查看snowpeak的 主题 / 回贴
417楼  发表于: 2009-10-28 21:55
我在学300中断,可是没有例程(梯形图的)。不知道中断的编程是怎样一个流程。希望帮助
deanhao
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看deanhao的 主题 / 回贴
418楼  发表于: 2009-10-29 20:30
引用
引用第472楼xbfkj于2009-10-22 10:15发表的  :
你好:
最近我早做西门子plc216的个系统,里面用到热电偶模拟量输入,我以前都用开关量的,所以不知道怎么编程,能否告知

这个应该发到200PLC里面,模拟量一样用,真实值和数字量有一个对应关系,用这个根据实际情况编程就可以。
deanhao
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看deanhao的 主题 / 回贴
419楼  发表于: 2009-10-29 20:35
引用
引用第473楼cxy001于2009-10-27 11:42发表的  :
各位兄弟你们好!
        我用315-2DP时,要使用内部计数器,Cxx 要大于999的数咋样处理。谢谢!

简单的方法就是用进位去完成这个功能,比如A计数大于等于999,计数B的值进加1.。。。。。。。以此类推
复杂的方法就是自己编写一个计数程序,去扩大计数容量,比如计数值用DI去存储