sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158490 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-03
查看sjm213的 主题 / 回贴
144楼  发表于: 2008-10-24 22:37
引用
引用第175楼linzb于2008-10-24 08:24发表的  :
版主:您好!请问STEP 7 -Micro/WIN  v4.0.4.16能否给300系列的PLC编程?


STEP 7 -Micro/WIN 是S7-200系列的编程软件,不能给300/400编程。

300系列需要SIMATIC Manager
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158490 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-03
查看sjm213的 主题 / 回贴
145楼  发表于: 2008-10-24 22:41
引用
引用第176楼sybtgs于2008-10-24 21:50发表的  :
1.模拟量输入模块6ES7331-1KF00-OAOB,侧面是不是没有“量程卡”设置。
2.读入模拟量如不用FC105,直接用(梯形图)MOVE指令框(in-piw336,OUT-MW10)读入MW10后在计算,这样编程可以吗?与用FC105有什么区别。



1.没有,直接在硬件设置;

2.当然可以。但FC105是标准程序,直接把所有的转换帮你完成了,就是为了减少用户编程量……
兔哥
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 310 点
下载积分: 603 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2008-06-10
最后登录: 2023-03-16
查看兔哥的 主题 / 回贴
146楼  发表于: 2008-10-26 17:54
请问用PLCSIM仿真运行时,程序下载后PLCSIM开到RUN,PLCSIM不运行,点击输入没有输出,打开眼镜也看不到能流,请各位老师指教。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158490 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-03
查看sjm213的 主题 / 回贴
147楼  发表于: 2008-10-26 19:51
引用
引用第179楼兔哥于2008-10-26 17:54发表的  :
请问用PLCSIM仿真运行时,程序下载后PLCSIM开到RUN,PLCSIM不运行,点击输入没有输出,打开眼镜也看不到能流,请各位老师指教。


仿真毕竟是在模拟,如果程序中使用网络或是特殊模块或是程序比较复杂,是有时候不能运行。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158490 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-03
查看sjm213的 主题 / 回贴
148楼  发表于: 2008-10-26 19:57
引用
引用第180楼wangguangju于2008-10-26 18:30发表的  :
安装Step7 的时候,提示重新启动系统,怎么解决?QQ249167929


【开始】--【运行】--【regedit】打开注册表

找到分支“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”

删除注册表值  “PendingFileRenameOperations”
huyipeng2003
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看huyipeng2003的 主题 / 回贴
149楼  发表于: 2008-10-28 10:21
是你的新的曲线记录没有覆盖掉原来曲线,一般的是删除超过时间限制的曲线,这些文件就是放在回收站里面,但是不是彻底的删除的,老外做的事情就是把win ce里面的宏文件改成彻底删除旧文件的,也就是我们常用的shift delete,这样你的硬盘空间就释放出来了,你的记录软件就可以重新记录了....
我的解释不一定对,但是我在处理这类问题的时候遇到过你所述的问题,仅供参考!
huyipeng2003
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看huyipeng2003的 主题 / 回贴
150楼  发表于: 2008-10-28 10:28
引用
引用第10楼zbd333于2007-11-14 08:58发表的  :
西门子的触摸屏MP370用了几个月后,历史曲线记录功能就没有了,只能看到15分钟前到现在的历史曲线,后来老外来了以后进入WINDOWS CE操作界面,删除了一个文件就又能记录曲线了,这是怎么回事?就这么简单吗,和CF卡没有任何关系?
是PID控制的调节曲线.



151楼  发表于: 2008-10-28 10:35
引用
引用第36楼juray于2008-01-01 22:26发表的  :
版主你好:
    我最近在装S7 V5.3中文版的时候出现了这样的报警(deutsche   resource-dll  nicht gefunden)  安装好以后点击软件没任何反应  并且在卸载的时候还是出现这个报警  请问是为什么了?   谢谢!~~~~~~~~~



安装的时候区域语言一定要选择正确,否则有这样的问题的:
1)如果你是安装英文版本的V5.3,然后安装中文软件包的话,你必须在安装英文版本的时候选择美国语言,把启动语言也切换到美国英语,装中文软件包的时候,在切换到中文状态;

2)直接装中文版本的时候,用中国简体...但是我没有看到中文版本的软件直接销售.


仅供参考!
huyipeng2003
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看huyipeng2003的 主题 / 回贴
152楼  发表于: 2008-10-28 11:07
引用
引用第41楼zbd333于2008-01-07 09:14发表的  :
版主你好,我用的软件版本是STEP7 V5.3 SP2,在打开某个项目时,发现FB41是带小锁的,创建语言SCL,双击此功能块出现对话框,选项包S7-SCL未安装,是否要使用程序编辑器(LAD/STL/FBD)代替?选择“确定”后出现对话框“块被保护”,还有两个FC105和FC106,创建语言STL,也带小锁,双击后出现对话框“块被保护”,请问我将如何查阅块的内容,谢榭。

哥哥给你一个解锁工具,你给我邮箱,我发给你,你打开后,可以在里面按照你的工艺要求进行相关修改!
我的邮箱:huyipeng2003@163.com
huyipeng2003
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看huyipeng2003的 主题 / 回贴
153楼  发表于: 2008-10-28 11:19
引用
引用第47楼rongbei于2008-01-22 20:03发表的  :
对初学者来说 学习S7-300的好点还是200的好点呢?  向老师傅请教!!

300和200不是一回事情的,其实我建议你还是直接学习300,毕竟应用比较广泛,而且300和400除了处理器的处理方式有区别以外,只要你会了300的,400基本上没有什么大的问题.
魔鬼小子
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看魔鬼小子的 主题 / 回贴
154楼  发表于: 2008-10-28 11:33
请问:在PROFIBUS-DP设置数据组态中数据一致性选UNIT和ALL有什么区别?
sybtgs
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看sybtgs的 主题 / 回贴
155楼  发表于: 2008-10-28 21:41
初学S7-300请教一个问题:315-2DP在“选择Cycle/Clock Memory页面,勾选Clock Memory选项,在MemoryByte中填入您需要的M字节号,如果您填入2,那么M2.0,2.1,2.2……2.7即可实现8种不同的脉冲”怎么读出来?我用M2.7这个触电连到加计数器S_cu的“cu”端,怎么没有变化,加计数器根本不动,应该怎么用? 谢谢!