bhqt
级别: 论坛版主

精华主题: 6 篇
发帖数量: 254 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8391 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2007-04-11
最后登录: 2023-11-24
查看bhqt的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-10-26 10:42
看前面的《【西门子S7-200】有问有答》栏目比较喜人,也给网友带来方便实惠,在此新开300的栏目,希望大家喜欢,积极支持
西门子S7-300的相关问题都可以在此提出。我们会尽最大能力去,用最快的时间帮兄弟们解决。提问题的时候,请注意以下几点:

【1】请写明您使用的300系列PLC的具体型号,最好是订货号!例如:6ES7 315-2AG10-0AB0

【2】请详细,具体写明您要我给解答的问题,不要将技术问题升级到学术问题,也不要将点问题牵扯到面上。

【3】请留下您的联系方式,邮箱、QQ、电话等


在300的方面,我也只起个抛砖引玉的作用,【cvlsam】【YE_W】【sjm213】三位是主力,同时也希望,熟悉300系统的朋友积极参与,我们一起学习,一起提高。
[ 此贴被bhqt在2008-03-06 09:09重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(王者风范2015)
  • 下载积分:+1(xlwan5455) 真诚感谢!
  • 下载积分:+2(huangyong820) 感谢!
  • 下载积分:+5(xi5350112) 热心助人
  • 下载积分:+1(wenluderen) 好人啊
  • 下载积分:+4(555666777) 热心助人
  • 下载积分:+1(gdworlf) 热心助人
  • 从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
    从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
    huyipeng2003
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看huyipeng2003的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-10-28 10:21
    是你的新的曲线记录没有覆盖掉原来曲线,一般的是删除超过时间限制的曲线,这些文件就是放在回收站里面,但是不是彻底的删除的,老外做的事情就是把win ce里面的宏文件改成彻底删除旧文件的,也就是我们常用的shift delete,这样你的硬盘空间就释放出来了,你的记录软件就可以重新记录了....
    我的解释不一定对,但是我在处理这类问题的时候遇到过你所述的问题,仅供参考!
    huyipeng2003
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看huyipeng2003的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-10-28 10:28
    引用
    引用第10楼zbd333于2007-11-14 08:58发表的  :
    西门子的触摸屏MP370用了几个月后,历史曲线记录功能就没有了,只能看到15分钟前到现在的历史曲线,后来老外来了以后进入WINDOWS CE操作界面,删除了一个文件就又能记录曲线了,这是怎么回事?就这么简单吗,和CF卡没有任何关系?
    是PID控制的调节曲线.



    3楼  发表于: 2008-10-28 10:35
    引用
    引用第36楼juray于2008-01-01 22:26发表的  :
    版主你好:
        我最近在装S7 V5.3中文版的时候出现了这样的报警(deutsche   resource-dll  nicht gefunden)  安装好以后点击软件没任何反应  并且在卸载的时候还是出现这个报警  请问是为什么了?   谢谢!~~~~~~~~~



    安装的时候区域语言一定要选择正确,否则有这样的问题的:
    1)如果你是安装英文版本的V5.3,然后安装中文软件包的话,你必须在安装英文版本的时候选择美国语言,把启动语言也切换到美国英语,装中文软件包的时候,在切换到中文状态;

    2)直接装中文版本的时候,用中国简体...但是我没有看到中文版本的软件直接销售.


    仅供参考!
    huyipeng2003
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看huyipeng2003的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-10-28 11:07
    引用
    引用第41楼zbd333于2008-01-07 09:14发表的  :
    版主你好,我用的软件版本是STEP7 V5.3 SP2,在打开某个项目时,发现FB41是带小锁的,创建语言SCL,双击此功能块出现对话框,选项包S7-SCL未安装,是否要使用程序编辑器(LAD/STL/FBD)代替?选择“确定”后出现对话框“块被保护”,还有两个FC105和FC106,创建语言STL,也带小锁,双击后出现对话框“块被保护”,请问我将如何查阅块的内容,谢榭。

    哥哥给你一个解锁工具,你给我邮箱,我发给你,你打开后,可以在里面按照你的工艺要求进行相关修改!
    我的邮箱:huyipeng2003@163.com
    huyipeng2003
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看huyipeng2003的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-10-28 11:19
    引用
    引用第47楼rongbei于2008-01-22 20:03发表的  :
    对初学者来说 学习S7-300的好点还是200的好点呢?  向老师傅请教!!

    300和200不是一回事情的,其实我建议你还是直接学习300,毕竟应用比较广泛,而且300和400除了处理器的处理方式有区别以外,只要你会了300的,400基本上没有什么大的问题.