小弟在此求助各位前辈指点: 刚接触三菱PLC时间不长,因设备程序没有注释,想通过GP画面中的地址在PLC程序中找到相应的软元件,进行简单的注释编辑。
有的可以找到,但有些为什么找不到呢??
GP 画面
PLC查找程序
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6770 个
工控威望:
38371 点
下载积分:
3142 分
在线时间: 9509(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-23
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-06-04 13:19
全看
|
小
中
大
敝人认为:由于触摸屏上的操作对象是位变量,D310805代表的是D3108的第5位。