我用西门子S7-216PLC于KTP178触摸屏进行通信,所用的参数都是通过触摸屏进行设定的。断电1天所有的参数还显示在触摸屏上。但断电2周后所有的参数均为零。
请问各位老师如何可以让程序和参数永久保存而不受断电的影响。三菱FX系列的PLC则可以永久性保存。
拜托
xiexie
yueyukui
成功源于细节
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 320 个
工控威望: 1569 点
下载积分: 3574 分
在线时间: 381(小时)
注册时间: 2008-06-17
最后登录: 2025-01-02
查看yueyukui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-13 23:05
5楼说的对。要用编程的方法把数据写入到EEPROM中。
少量数据就用MB0-MB13最多14个字节,7个字或3个双字+1字自动保持。
yueyukui
成功源于细节
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 320 个
工控威望: 1569 点
下载积分: 3574 分
在线时间: 381(小时)
注册时间: 2008-06-17
最后登录: 2025-01-02
查看yueyukui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-13 23:06
占用了M存储器,可以用V存储器代替。